'; } ?> '; } ?> Технические требования приёмки выполненых работ по монтажу и наладке АСКУЭ

Автор Тема: Технические требования приёмки выполненых работ по монтажу и наладке АСКУЭ  (Прочитано 14422 раз)

Оффлайн Admin

  • Administrator
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 41
Технические требования приёмки выполненых работ по монтажу и наладке АСКУЭ, применяемые в Минской области
(!Возможны некоторые изменения при приёмке различных систем, например на промышленных объектах не будет квартирной ведомости и т.п.)

1 Предоставить  технический  отчет  по  проведению  пусконаладочных работ  системы АСКУЭ в составе:
а) проект акта ввода в опытно-промышленную эксплуатацию;
б) технический отчёт о наладке АСКУЭ;
в) письмо на приёмку;
г) протокол опроса;
д) данные о счётчиках по разъёмам;
е) ведомость поквартирная;
ж) таблица соответствия счётчиков и трансформаторов тока;
з) копия паспорта на концентратор;
и) копия паспорта на трансформаторы тока с отметкой о поверке;
к) копия страниц паспортов на счётчики с отметкой о поверке, принадлежащих юридическим лицам;
л) копия заключения службы АСКУЭ о правильности параметризации и внесении пароля на счётчики, принадлежащие юридическим лицам;
м) копия технических условий на электроснабжение;
н) копия схемы принципиальной электрической с печатями согласования в «Энергосбыте» и «Энергонадзоре»;
о) копия схемы АСКУЭ принципиальной с печатью согласования в «Энергосбыте».

2 Предоставить удовлетворительный балансовый отчёт по электроэнергии ( в пределах и сроки, утановленные ТКП 308-2011) с учётом собственного потребления квартирных счётчиков, объектов безучётного потребления, рассчитывающихся по присоединённой мощности.

3 Укладка, обжимка и маркировка интерфейсных проводов.

4 Подключение счётчиков к сети АСКУЭ в соответствии со схемой расположения и подключения элементов АСКУЭ.

5 Маркировка элементов АСКУЭ:
а) наклейка на счётчик (номер квартиры);
б) наклейка на разветвительную коробку;
в) наклейка на лицевую панель щитка (номер квартиры);
г) схема подключения выключателей автоматических наклеивается внутри щитка;
д) наклейки на выключатели автоматические в соответствии со схемой щитка;
е) маркировка внутри щитка (номер квартиры);
ж) наклейка ПОРТ RS-485 (10/28"+" провод белый; 11/25"-" провод цветной, либо иная в соответствии с паспортом счётчика и типом кабеля) на интерфейсном кабеле;
з) наклейка предупреждение (ЗАПРЕЩЕНО ОТКЛЮЧАТЬ без согласования с ф-лом "Энергосбыт" тел(017)2938380), либо иной в данном районе (все наклейки наносятся на подготовленное место (очистка мыльным раствором) и размещаются в соответствии с эргономическими требованиями). Изготавливаются способом, обеспечивающим сохранность в течение срока службы счётчика (не менее 32 лет).

6 Пломбировка элементов АСКУЭ:
а) счётчики;
б) УСПД (устройство сбора и передачи данных);
в) разветвительные коробки.   

7 При  проведении  наладки  системы АСКУЭ  выявлять  посторонние подключения к силовым линям, о фактах нарушения информировать филиал "ЭНЕРГОСБЫТ", а также о проектном подключении оборудования без организации учёта, запитанные после балансовых счётчиков.

8 Требования к подключению элементов АСКУЭ в силовых шкафах ШУ, ВРУ:
а) кабель НВПЭ 4x2x0,52 (FTP 5e) укладывается на расстоянии не менее 100 мм от силовых линий и фиксируется;   
б) проверка винтовых соединений в трёхфазном счетчике, в клеммной коробке, расположенной между трёхфазными эл/счетчиками и трансформаторами тока;
в) укладка, обжимка и маркировка проводов 0,4кВ согласно п.1.1.28 ПУЭ;
г) наклейки   и   обозначения   трёхфазных   счётчиков,   а  также   обозначение   на   распределительной схеме и внутренней панели силового шкафа;
д) проверка фазировки.

9 Требования к шкафу АСКУЭ (УСПД, модем, розетки, соединительные коробки):
а) маркировка основных элементов АСКУЭ (УСПД, соединительные коробки, розетки) и места их установки, а также маркировка и фиксирование присоединительных кабелей;
б) маркировка заземления и проверка заземления (заземление дверки шкафа при наличии на ней электрических элементов, заземление панели шкафа, заземление розетки);
в) проверка установки антенны (связь без сбоев и перерывов в 9 попыток из 10 (оператора согласовать с Энергосбытом)), кабель антенны должен быть аккуратно уложен в короб или трубу, остатки кабеля должны быть смотаны в кольцо и зафиксированы;
г) на внутренней дверце шкафа закрепить схему расположения и подключения элементов АСКУЭ;
д) опломбировка УСПД;     
е) обеспечить техническую возможность опломбировки шкафа АСКУЭ пломбами ф-ла "ЭНЕРГОСБЫТ";
ж) наличие дополнительной розетки 220В для подключения технологического оборудования Энергосбыта.
« Последнее редактирование: Май 16, 2012, 11:03:48 pm от Admin »

Оффлайн Admin

  • Administrator
  • Новичок
  • *****
  • Сообщений: 41